发布于 2009-09-14 14:12:21
0楼
LOGO!没有PID模块,只有PI模块。
通过设置 AI3 和 AI4 位置,您可以选择在具有四个模拟量输入选项的 LOGO! 0BA6 设备上启用可选的 AI3 和 AI4。
对于支持四个模拟量输入的 LOGO! 0BA6 设备,您可以选择要使用的输入数。 您可以作如下选择:
2 个 AI: 在您的电路程序中,仅对应于输入端子 I7 和 I8 的 AI1 和 AI2 可用。
4 个 AI: 在您的电路程序中,对应于输入端子 I7 和 I8 的 AI1 和 AI2 可用。 另外,对应于输入端子 I1 和 I2 的 AI3 和 AI4 也可用。
LOGO!本身不带AO输出,要添加扩增模块。