回复:OB35的新发现!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-14 17:07:55

0楼

今天用CPU315试验了一下,OB35设置1MS周期,OB1设置10S定时器,打开在线监控10秒内计了9996。分析原因,可能是因为打开了S7临控,使得CPU分处出一部分处理时间来处理监控从而导致计数不准。并且如果打开一个S7监控,长时间运行会报OB80错,如果在STEP7中打开2个以上的监控,就出问题了,提示“太多的OB请求导致内部的OB请求用的缓冲区溢出”,说明对于315CPU在处理1MS的OB35的同时已经没有能力处理S7通讯了。这也说明了,S7通讯是比较耗费CPU时间的。
另这也说明了PLC模拟器在模拟PLC的时候还是有缺限的。