发布于 2009-09-15 05:37:43
0楼
楼上所写这个是804DSL简明调试手册上的内容。
我个人理解是1---6 脚模拟电压给定端。6脚是地,1脚输出正负10V。
1、参数30134=0 就可以。5脚和9脚用变频器的准备好信号使其导通。
正负电压信号用你的PLC给定。从1脚输入到变频器。
2、如果参数30134=2 的,这个需要看变频器的功能了。1脚仅仅输出10V单方
向电压。如果变频器有输入置位正反功能的话可以,另外24V从X701里取的。
仅仅理解这么多,还希望高人指点下先。。。。
群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980