断电拿掉MMC,在CPU没上电之前装上,那么CPU会正常运行,跟没有拿掉过MMC一样;如果拿掉MMC上过电,断电再装上MMC,上电时CPU内存会复位,保持的数据全部复位。
以上两种情况下,程序都不会丢,意味著组态还是之前的组态,DP从站通讯不会因此中断。
楼主碰到的问题,应该查的是:CPU的DP口是否正常,DP网络的物理连接,如接地,网线连接,网线的屏蔽层连接,终端电阻设置等等。复位CPU内存,重新下载程序是没有用的。