我用S7-200编程软件编写了一个电机 工频 与 变频 运行的程序,程序形成多处互锁,如当电机在一种状态下运行时,另一种状态的 启动按钮 就无效了,只有当电机停止时,才有效,程序如下:
工频启动程序:
———NO———NC———NC———NC———线圈
———NO—————往上闭合
对应的地址依次为:
V16.0 V16.1 V16.2 V16.3 V16.4 V16.5
V16.5
变频启动程序:
———NO———NC———NC———NC———线圈
———NO—————往上闭合
对应的地址依次为:
V16.1 V16.0 V16.3 V16.5 V16.4
V16.4
——NO(V16.5)——输出线圈Q0.0
——NO(V16.4)——输出线圈Q0.1
在组态王上,我定义了四个按钮:
“工频启动” 对应的动画连接额为:
按下时: Bitset(\\本站点\V16, 1, 1 )
弹起时: Bitset(\\本站点\V16, 1, 0 )
“工频停止” 对应的动画连接为:
按下时: Bitset(\\本站点\V16, 3, 1 )
弹起时: Bitset(\\本站点\V16, 3, 0 )
“变频频启动” 对应的动画连接额为:
按下时: Bitset(\\本站点\V16, 2, 1 )
弹起时: Bitset(\\本站点\V16, 2, 0 )
“变频停止” 对应的动画连接为:
按下时: Bitset(\\本站点\V16, 4, 1 )
弹起时: Bitset(\\本站点\V16, 4, 0 )
其中 V16 为 I/O整型变量,寄存器类型为V16,数据类型为 Byte
出现的问题为:
当我在上位机上按下 启动按钮 时(如工频启动按钮),PLC上对应的输出端Q0.0马上亮,但是一松开按钮,Q0.0灯就灭了,不能形成保持。
但是当我按钮按得稍微久点后,就可以形成保持,灯Q0.0常亮
关闭时,也是这样,Q0.0的灯灭了,但一松开按钮,Q0.0灯又亮了,停止按钮按得久点,就可以关闭。
请各位大侠指点一二。
急!