回复:应用探讨-S7-300/ET200模拟量模板安装接线—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-15 10:16:55

0楼

quote:以下是引用不容易啊在2009-08-19 15:22:39的发言:
我说2点:
1、就是一个通道组的两个通道的接线方式必须要一致,如通道组设置为四线制方式,其中一个通道是纯4-20mA输入(无24VDC串联),而另一路却是24VDC串联二线制变送器再与通道串联,显然这两种方式都是四线制接线方式,但是我在实际应用当中就出现问题,甚至会影响整个模块。
2、四线制4-20mA输入(无24VDC串联),其信号负端必须和模块的M端子短接,除非它的供电与模块的供电是同一路24VDC,其负端与M端子就可以不用短接;如220VAC供电的电磁流量计,其输出4-20mA信号的负端就必须与模块的M端子短接,才能正常使用。

补充一点:对于电气提供的4-20mA电流,可以不用加隔离器,直接接入模块就可以,但是一定要注意其信号的负端必须要与模块的M端子端接,可以起到抗干扰的作用,这也是模板规范