关于冗余系统通讯侦测问题

已锁定

长弓木木

  • 帖子

    157
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-02-11

普通 普通 如何晋级?

关于冗余系统通讯侦测问题

512

4

2004-04-04 18:24:42

是通过工业以太网和上位机冗余通讯,上位PC也是两套冗余,如果其中一条通讯链路断了,PLC怎么侦测?然后砌换通讯链路。谢谢!!
还有:lzq7576说关于系统诊断方面是在说明书的哪一章啊?不好意思,我没有找到!
关于冗余系统通讯侦测问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54658条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。