发布于 2009-09-15 16:23:30
0楼
带主轴实际值编码器的模拟量主轴
硬件前提条件:
必须存在 MCPA 模块。 (参见章节“连接一根模拟量主轴”)
表格 8-16 用于模拟量主轴的机床数据设置
机床数据 值 说明
MD30100 CTRLOUT_SEGMENT_NR 0 局部段地址分配(机载)
MD30110 CTRLOUT_MODULE_NR 1 模块号 1
MD30120 CTRLOUT_NR 1 输出号 1
MD30130 CTRLOUT_TYPE 1 实际标准输出
机床数据 值 说明
MD30134 IS_UNIPOLAR_OUTPUT 0 0: 双极的; >0: 单极的
MD32250 RATED_OUTVAL 100 100% 调节系数 (10 V)
MD32260 RATED_VELO 3300 影响该转速
MD30230 ENC_INPUT_NR 2 输入号 2 (第 2 编码器)
因为 MCPA 模块没有编码器连接,所以只有被用作 SINAMICS 轴的第 2 编码器时才能使用该
编码器。 SINAMICS 中的这个第 2 编码器必须设计成被包含在电文之中并借此可供控制系统
使用。
无主轴实际值编码器的模拟量主轴
在无主轴实际值编码器的模拟量主轴上所适用的机床数据与带主轴实际值编码器的模拟量主轴
相同,但要将 MD30240 设置为零。
手册:<802Dsl_BE_1206_cs>