quote:以下是引用一凡在2008-11-20 21:17:22的发言:
楼上说的对,打个比方,组织块OB122为模板错误诊断,如果在项目中没插入
OB122的情况下,某一模板出现故障,就会造成CPU停机,所带现场设备全部停机。如果插入OB122则CPU只报警不停机,除了故障模板所带的设备停机外,其他
设备可正常运转,如果在OB122中编程,可以将故障模板报警代码及信息直接显
示在上位机中,以便迅速找出故障原因
我看手册上写的是如果OB122未编程,CPU从Run方式进入Stop方式。是说当对模板数据访问时出现故障时,OB122内无编程,则CPU Stop,还是说如果没有在程序中插入OB122,出现故障时则CPU停机呀???