LD SM0.0

AR<> VD2608, VD3108

MOVR VD2608, VD3108

MOVW 2608, SMW32

MOVB 10, SMB31

从程序本身看,指令有点问题:

MOVB 10, SMB31 应改为 MOVB 2,SMB31

另外建议你在在触摸屏输入了VW2608后,断掉触摸屏与PLC,在通电前,将PLC与触摸屏通讯电缆断开,通过PPI电缆监控 VW2608

有可能是你HMI程序造成的