quote:以下是引用每个人在2009-09-16 09:24:35的发言:
见过的很多电机保护电路中,既有断路器又有热继电器。
二者的功能不重复吗?
问题问得很初级,但是对于初级的入门者,这个问题确实存在着。^_^,想当年,我就提出过这个问题,感觉傻傻的。
断路器是抗短路保护的;热继电器是抗过载保护的。前者的动作是瞬间的,就是说,一旦电流达到整定值的门限,即刻动作实施保护。而后者,当电流达到预设的门限,还要坚持等一会,看看这个电流是不是短时的,可以消失的,如果是,就不动作,如果否就动作实施保护。
这两种保护,没有矛盾,也不雷同。都是一个线路中必须有的保护功能。