在现场使用中,有时需要把一个触摸屏连接到Profibus-DP网络中,通过鼎实网关模块PB-B-MODBUS可以实现这一需求。下面简要介绍实现过程,希望对您有所帮助(以连接eView触摸屏为例)。

1. 网络构架:
在Profibus-DP网络中,西门子PLC(带有DP通讯功能)作DP主站,PB-B-MODBUS作DP从站; 另外,在Modbus 网络端,eView(为MT4400T为例)触摸屏作Modbus Master,PB-B-MODBUS作Modbus Slave。(如图1-1所示)



图1-1

2. Profibus网络的配置过程:(本例中用WinLC代替硬PLC作DP主站,当然用户可以根据实际情况选择DP主站)
这里简要介绍一下添加PB-B-MODBUS DP从站的过程及一些注意事项。
(1)、把该模块对应的GSD文件(PB-B-MS/V32)导入Step7以后,刷新一下“HW Config…..”中的分类表(Update Catalog),然后在右边的分类栏中查找。
(2)、在DP网络上配置PB-B-MODBUS模块,这里要给模块分配一个DP从站地址,并且把模块上的拨码开关拨成相应的数值。然后进入其中的参数配置页中,对串口通讯的参数进行相应的设置(此设置在Modbus端的通讯中起作用),同时设置Modbus 从站的站号。由于在Modbus端, PB- B-MODBUS模块作Modbus Slave,所以要将模块背后的SW1拨为从站模式(详见PB-B-MODBUS的使用手册)。(如图2-1所示)
(3)、最后,在slot中插入所需的通讯数据模块。例程中分别添加了8 bits in(0××××)、8 bits out(1××××) 、3 words in(4××××) 、3 words out(3××××)。