0楼

速度长时间给零 需要闭环矢量控制,即有编码器做速度反馈;
需要电机有独立的冷却风扇,最好再有内置的温度传感器作温度反馈。
为了低频时的转矩 可以调节速度环的P/I,不需要调高电压,当然是闭环矢量控制才可以。
对于同样的启动转矩,闭环矢量控制时比开环矢量控制,电机变频器至少可以选小一档。