回复:电磁流量计干扰问题

崩溃

  • 帖子

    166
  • 精华

    13
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-17 14:53:31

0楼

For detection of empty sensor the min. conductivity must always be ≥ 20 μS/cm and the max. length of electrode cable when remote mounted is 50 metres. Special cable must be used.(MAG5000/6000)
自来水一般都是在100~300之间吧?
西门子提供普通电缆和专用电缆两种,如果想用空管检测功能,在分体安装时,电缆最大长度50米,且需要配专用电缆。
F70 Incorrect or no coil current Remedy:Check cables/connections
传感器端接线柱松动?线圈电阻128欧姆是带着电缆测的么?
普通型电缆是两根同一规格,单屏蔽,线圈、电极各一根。
低电导率或超长度应用的双屏蔽电缆是一套两根供货,线圈、电极规格不同,不同电导率对应的电缆长度上限在手册上有。