quote:以下是引用阿鸣在2009-09-17 13:42:08的发言:
1.PI过程通道(外设I/O区)的A/D变换数值在不断地刷新,某一时刻读PI值就是这个时刻的当前的值。
2.问:相似的I,Q,M应该是使用100吧,1000应该是下一周期调用(如果1000不变的话),对否?
答:否。对PI,PQ是过程通道的访问与扫描周期无关。
阿鸣第一点我同意。但是第二点我就不同意了
PI PQ跟扫描周期有一定关系,虽然在同一扫描周期中,PI PQ变化很多次。但是还是 PQ的值取决于一个扫描周期最后一次采集到得值,也就是说 PI PQ变化再快,最后起作用还是在扫描的最后。
以上是我的看法。