回复:802Dsl配套的S120驱动和电机的脆弱

HUAYA21

  • 帖子

    201
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2009-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-17 20:25:12

0楼

那哥们说啥也不敢再更换电机了,虽然那台最早的故障机还剩Z轴电机是好的,第二天我只有亲自到现场了,全面检查电机,电缆,接地,直流24V电源,没有发现明显问题,在机检测驱动至电机的总线供电,XYZ主轴都一样23-24V,犹豫了很久,把剩下的那个Z轴电机的总线接口拆下与Y轴电机交换,在插绿色连接电缆时,发现那属于防护登记比较高的IP65的,插的时候由于有橡胶外套密封,比较费力,而且观察到一个现象:绿色的总线电缆的屏蔽线与电机的连接处不像动力线插头那样有金属外壳连接,总线插头就是靠着旁边几个小铁皮与电机端的外壳相连,也就是要是没有插到位的话,屏蔽层不一定能很好的连接,而且由于那哥们毛躁,电缆插头里有明显的切削废渣,于是将电缆插头旁边的屏蔽铁片撬开点,再用干燥的气枪吹干净,紧紧的将插头插到电机上,再开机试机,一切OK,然后叫那哥们不要再动那个插头,连线将电机装回,开机试运行,一切OK,
一天,两天,三天......一个多月过去了,再没有出现过问题。
岁月无痕 QQ:365031412