回复:现场遇到的一个问题

Like A Rock

  • 帖子

    175
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-18 17:04:22

0楼

quote:以下是引用8803在2009-09-14 08:52:29的发言:
提个小建议:
既然你用了60多台MM440变频器,为什么不把出故障的这一台与正常运行的调换一下,这样不就能立即排除变频器的问题了吗?



我同意这位网友的解决办法,有的时候“对调”是个很有力的证据。