回复:问个挺菜的问题:用Drivermonitor创建M440的参数表后,下装到全新的M440里面之前用不用先对变频器执行快速调试

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-09-18 21:06:54

0楼

一般说来:用Drivermonitor创建M440的参数表是不能下载到变频器中的。因为开始你并不知道新变频器的版本是多少?不同的版本参数的数量是不一样的。
既然需要联机,还是用Drivermonitor,直接“快速调试”,尽量使用它内置的自检功能,让它自己填写所有的电极参数。然后再让它根据这些参数去优化。
至于你自己“在家”开发的一些“功能”,可以改个“地址号”存起来。到时候可以打开两个窗口对照着调试、修改。