回复:问个挺菜的问题:用Drivermonitor创建M440的参数表后,下装到全新的M440里面之前用不用先对变频器执行快速调试

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37010
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-09-19 12:04:45

0楼

不错,可以借鉴的调试方法。
MM440一旦快速调试以后,有些参数会恢复到工厂化的参数设置,这点要注意。针对MM440的应用,一般的步骤是:
1.工厂化复位。这个主要是针对原来的参数可能有与工厂化不一致的地方。即便是新来机器,也要做一下,以防有误;
2.快速调试。这个主要是把电机的铭牌数据输入装置进行静态计算识别。对于以后的使用很有必要,不要图省事;
3.动态辨识。这个需要通过实际的负载作进一步的控制模型。对于使用的性能至关重要;
4.“过程布线”。比如端子、通讯的设置,控制功能的设置等等
不推荐以拷贝的形式省略电机与装置的辨识。除非同时调试N个一模一样的传动系统。那也是先对一台做足了调试工作,然后将这台的参数复制与其他N台一模一样的装置中去。这样做的目的是保证你的调试质量。