回复:一个变频器分别带两个电机

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    581

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-09-20 10:40:00

0楼

quote:[b]以下是引用kdrjl在2009-09-19 12:18:10的发言:

^_^,感觉有必要提醒下。用变频器作电源,不能空载的,换句话说,输出不能悬空,特别是变频器在工作状态,输出不能切断悬空。对于这样的技术细节,俱版是否有所考虑呢?
另外,我感觉这个项目用MM440足矣了,S120是不是太奢侈了?还是你的单位好,不差钱。羡慕中...



1、先回答K侠的第一个问题,我的变频器输出接了一个正弦波滤波器,而这个正弦波滤波器的阻抗值应该不会很小,所以我把它当成是我的逆变电源启动时的一个小负载来看,应该不会是断路启动。


2、关于那个用S120而不用其他便宜货的问题,就很无奈了。

不是我不想用便宜的,毕竟S120仅仅作为逆变电源是很浪费;也不是因为钱多钱少的问题。这个逆变电源和其他几个逆变器挂在同一个直流母线上,这个系统中的整流、逆变环节都是由于某种原因用了S120。如果将逆变电源这块用其他型号的来混用,西门子技术人员告诉我说会出不可预计的问题。

虽然我现在想不出来可能会出什么问题,但是为了保险,为了不出那一万中的万一,所以我最后还是采取了最保守的方案,全部用S120。