quote:以下是引用电工小刘在2009-09-19 16:13:17的发言:
--------------------------------------------------------------------------------
以下是引用S7-200 / Net在2009-09-18 08:05:51的发言:
LD SM0.1

MOVW 100, C1



LD I0.1

LD C1

CTU C1, 30000

请问,如果我用梯形图的话,怎么给计数器初始值设置为100,谢谢



C1里面就是你要的数,初始为100,每按下I0.0一次 C1值都增加1

C1增加到30000复位值为0,重新开始
--------------------------------------------------------------------------------
对啊



【将100用VW1000代替】

LD SM0.1

MOVW vw1000, C1



LD I0.1

LD C1

CTU C1, 30000

最简单的就是将TD200上定义一个输入变量VW1000,这样初始值你就可以通过TD200输入了,当然要重新启动下PLC了