回复:变频器日常维护保养准则

ilovesimatic

  • 帖子

    88
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-21 14:24:27

0楼

分享一下本人维护变频器的经验
例子1---西门子MasterDrive系列13个传动点共700KVA容量
例子2-----ABB ACS800系列共11个传动点共4600KVA容量

1、室内空调的通风管走向很重要,空调的冷风送风管最好布置在逆变器柜的前方,距柜子距离2米左右,当然是越近越好,但太近了影响维修通道,送风口高度与柜子进风口大概成水平,空调回风管布置柜顶上方。
----我见到过很多设计院的暖通工程师将传动室空调送风口布置在柜子的顶上方,而空调回风管随便装到室内的墙壁为止,这样缺点是,柜子的热风是向上的,冷风向下与柜子热风风压相抵,冷风达不到柜子里,整个室内通风也不通畅。
2、要保证空调机组工作正常,室内温度超过30度以上时,要检查空调是否停止工作。最佳的设计是有两个中央空调机组,每个的制冷量能满足夏季室内的冷却要求,这样一旦任意一组空调出故障,都不会影响变频器柜的正常工作)。
3、柜子清扫工作一般人用工业吸尘器吸,效果并不理想,因为吸嘴很难伸进逆变器里面,而逆变器板子上的灰往往还带点油性,很难吸走,最好的方法是将逆变器单元拆下,拖到室外用压缩空气吹,可以吹得很干净,ABB的ACS800系列时小车式的,很好拆。但西门子的MasterDrive系列就不太好拆了,只能对着吹了。一年吹扫一次足矣。
4、少到传动室转悠,人往往会带进很多灰尘。用监控电脑看看逆变器散热片温度就够了,一般ABB ACS800的散热片温度低于100度是正常的,高于100度就会导致保护跳闸,电压电流这些指标没有多大记录的必要。
也算老工控了,才开始研究西门子。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。