发布于 2004-04-05 20:42:29
0楼
DPS 300的有效测量范围在1m-30m,具有自清洁功能的超声波传感器,所以只要按照一般仪器仪表使用就可以了。
关于中文说明书,西门子有中文的快速启动手册,可以找所在地办事处借阅或购买。在此简单说明一些,如有具体疑问,可以具体交流!
P001 运行 :按要求键入想要的运行模式 0=不工作 1=物位(预制) 2=空间 3=距离
P002 物料: 输入被检测的澄清池的类型 0=仅适用于空气条件下演示
1=带有表面撇渣机及地步刮泥机的固定安装 4=带有旋转桥的圆形澄清池 。。。。。。
P005 单位
P006 零点:以选择的单位键入要测量的最大距离(换能器到容器底部),这个值预置为8.000M 输入时,这个值自动地被设置成量程最大推荐值。 值在0..000到9999
P007 量程 键入空仓到满仓的距离最大推荐值
注:当DPS300上电启动时,需要花5分钟才能锁定在初次的测量,这期间也许会有几个错误提示,这些均可忽略。如果超过5分钟的启动期仍有错误提示,请参阅故障诊断部分