在STEP 7中的I/O存取指令L,T不允许用单字节、单字或双字命令去存取具有3个或大于4字节的相连续的DP数据区域(模块)。为了存取这种封闭结构的连续的数据区域,只能使用SFC14/15来使用。

如果你的DP从站的地址用的是过程映像区的地址,就没有必要使用SFC14/15,只要和普通的I/O一样访问就是了,S7-300是在0-127之内,S7-400是在0-511之内。

但如果使用的是外设通道,就有一致性的区别,如果是字一致性,你在访问PID256时,就有可能被中断,PIW256和PIW258的内容不是同步刷新的。而区域一致性的地址只能用SFC14/15访问,而且在访问这个连续地址时是不允许被中断的,其内容是同步刷新的。