变频器没有用DP与PLC通讯吗?用DP通讯做更方便些。
应该使用FC104和FC105。
PQW在监控界面是不能直接看到的,给定一个输出,例如:50%,可以用万用表直接测量PQW通道是否有输出。
而且你的MD20的数据应该是送到变频器对应的DB变量里面,而不是PQW里面,除非你是用AO的输出直接给到变频器的AI的输入。