1楼

首先必须保证所选用的加热装置与制冷装置及被控装置相互匹配;

1.

既然是室温冷却,那么设置温度一定高于室温,我们可以在S7 200中组态一路PID,使用PWM输出或者借助与调功器来控温,当然随着一年四季温差变化,PID参数可能稍微调整一下;

2.

这种方式最简单,直接借用第一种就可以;

3.

这种方式比较麻烦,调整不好很容易出现持续震荡,我的建议是采用2路PID调整,一路正作用,利用加热装置来加热,一路反作用,利用冷却装置来降温,这样的PID我分两种情况,一种设置值设置很低如零下40度,一种设置值为零上500度;
也就是说2路PID分主次,在设置为零下40度时

制冷PID为主控,加热PID为辅控,辅控的PID反映周期稍微加长;

在设置温度为500度时,加热PID为主控,制冷PID为辅控,辅控周期反映稍微加长;防止震荡;

4.与3类似,只是根据实际应用,来决定偏向与上端设置值还是偏向与下端设置值;