发布于 2009-09-23 12:50:53
0楼
既然输入是模拟量给定,那给定本身的范围就可以是-10V~+10V,所以正反向完全可以根据给定来实现。
CONTROLWORD1的BIT11/12可以通过几种组合来实现正反转,比如:00,不转、01正转、10反转、11正反都可以,因而其含义的理解是“允许”,而不是控制。
这两个位同时设为1是可以的,此时的转矩方向就取决于给定方向。
因而,KDRJL老师告诉你:根本就用不着CUD2.
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心