背景介绍
1) DCS版本:PCS7 V7.0 SP2
2) CPU类型:417H(冗余控制器,AS417-2H,16M,、同步, AC/10A, 2*9)
3) AO卡件类型:SM332 HART 8通道(DP, HART ANALOG OUTPUT SM 332,;8AO, 0/4 - 20MA HART, FOR ET200M; WITH IM153-2, 20 PIN; CUSTOM'S TARIFF NO.: 85389091;LKZ:)

故障现象:
1) 本项目使用的AO卡件一共8个点,当8个点均处于激活状态,且8个通道均形成回路时,卡件运行正常。
2) 当8个点中任意一点处于断路的状态,另外7点的输出信号将自动增加0.2mA。如某调节阀先前处于关闭状态(4mA)。当这个调节阀所处AO卡件中有一个点形成断路,这个调节阀将自动增加0.2mA,形成4.2mA,阀门将形成一定的开度。


临时应急处理方法:
1) 在断路的端子处增加一个250欧姆的电阻,形成回路。