我们在使用CTRL_PID块的时候,为了保持面板上现实的单位一致,要在IO中修改很多单位,实际上可以从Faceplate面板入手,修改@PG_CTRL_PID_Standard/parameters/limits/maintenance中所有用来显示过程值相关的对象的Font--> Unit属性为.PV_IN#unit, 注意不要修改用于阀位显示的对象。这样你修改PV_IN的单位,所有面板上的单位显示将相应更改。记得把这个面板拷贝到其它计算机中以及你的系统安装位置SIEMENS\WiNCC\Options\pdl\faceplatedesigner_v6\,中文版则为Pdl_asia\CHS\faceplatedesigner_v6
其他的应用也可以参考了,照葫芦画瓢