TP070只能与S7-200点对点连接,而且S7-200不能为PPI+的主站。
PC/PPI和TD200连接到同一个S7-200的编程口是可以的,但PC/PPI只能做编程设备用,不能做PROTOOOL/PRO等HMI的通讯电缆,这样必须用CP5611。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download