回复:TD200提示无参数块,不是老问题!!

yanxiao

版主

  • 帖子

    12201
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-04-06 17:03:46

0楼

1、找不到参数块时,你就用MicroWin上线看一下参数块还完整吗?
2、假如使能位在VW14,那么你在另一个地方,比如VW24作为你程序控制的使能位存放点,每个SCAN将VW24内容往VW14上拷贝,使能位就不受TD200的影响了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。