PID不行的,就说关阀吧,当达到预定值阀门不是关而时不开也不关停了,而这时阀门的开度可能已很大,液位在继续增加,当超过预定值后阀门才开始关。由于电动阀的开关速度比较慢,液位还在增加,势必造成阀门全关。这样就形成了阀门为了保持液总在开关,而不能找到一平衡点后尽量少动。