回复:PID控制的设定值能不能为满量程1?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-25 09:05:44

5楼

这是一个批次的非稳态过程,单用比例调节就够了。另外,PID调节是不能用满量程设定的,没有调节余地。
家养老鼠名MINNIE
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33294条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。