如果确实排除了外围故障,我认为有几点可以导致可控硅击穿:
1.触发电路板出现问题,导致触发紊乱,短路导致可控硅穿
2.可控硅本身质量问题
3.干扰问题。
既然空载没有问题,干扰的可能性应该不大。如果你没有更换过别的可控硅,第二个可能性也不大。那么建议你更换触发板试试。
以上是我最近一段时间接触70以及解决故障总结的,仅供参考,如有其他问题,请各位老师指教。谢谢!