组态应该是用多少PZD选多少PZD。在MM440侧把所要参数“互联”到对应的PZD即可。一次读回,这样才能是--实时监控。
一般读回的值都是相对基准值的百分比。
当然用PKW也能读参数。但是,通常是用于修改参数用的。DP网络的轮询速度是很快的,但变频器往往需要在数个DP的读写周期中才能完成实际操作,返回操作结果值到DP模块。即便你是用PKW修改参数,也要不断地读,等到返回值确认正确后,才能做下一个PKW读写操作。
因此,你这种在一个扫描周期做三次读写“改变”是错误的。