回复:TD400或TD200能通过EM277做为PLC的文本显示器吗

路是走出来的

  • 帖子

    615
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-08-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-25 17:06:49

3楼

TD 200可通过以下几种方式与S7-200连接:

TD 200单独连接到CPU通信口或EM277通信口

用与TD 200一起提供的TD/CPU电缆连接,此时TD 200的24V DC电源由CPU(或EM277模块)提供,不要再外接24V DC电源,否则会导致损坏。


TD 200连接到网络中的CPU通信口上

多个S7-200 CPU联网,如果还需要连接TD 200,可在这个CPU通信口上使用“带编程口”的网络连接器,在与其他CPU组成网络的同时,从TD 200来的电缆连接到扩展出来的编程口上。此时TD 200的24V DC电源由CPU(或EM277模块)提供,不要再外接24V DC电源,否则会导致损坏。


TD 200接入通信网络,或CPU连接多个TD 200

使用网络连接器(PROFIBUS网络插头),通过PROFIBUS电缆将TD 200接入网络。这时TD 200与其他CPU(或TD 200)等通信站组成了一个线形网络。

如果CPU上使用“带编程口”的网络连接器,插上编程电缆就是一个多主站编程网络。

通过PROFIBUS电缆连接TD 200,这时只连接了通信信号线(3和8针),没有连接电源线(2和7针)。要外接24V DC电源为TD 200供电。