S7-300主站 cpu 315-2DP 3个AI模块。CPU的SF灯亮 但是AI模块没有故障显示,SF灯不亮。CPU诊断内容如下,都是第三个AI模块的错误

Event 1 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 352
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event

P area, word access, Access address: 354
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event

。。。。。。。

但程序中PIW352, PIW354。。。数值都能正常显示
请问这个是什么原因造成的?是否影响使用?谢谢