发布于 2009-09-26 14:25:57
0楼
呵呵,多谢枫之林大哥的回答,另外我在HW里组态CBP板(6se7090-0xx84-0ff5),硬件目录下有类似std... ppo1...ppo2...之类的模块,我应该选那一个?貌似模块上没有说明,说明书里也找不到,是不是根据需要来选?
还有我看到有些实例里PLC与变频器的通讯范围(也就是输入输出地址)与程序里的不一样,比如硬件组太里开始地址是560,到了sfc里面却变成了230,这是怎么转换的,有什么公式? 新手,期待高手指教!
学无止境