处理通讯故障的方法小结

2504

4

2009-09-27 03:24:59

star star
今天晚上来公司加班,处理一台联动线的通讯问题,收工后将几年来处理通讯问题的办法小结了一下。
欢迎各位大侠补充指正,以方便在处理通讯问题时找到一个最佳的解决方案。
1、如果全线报警的话,首先利用DP插头上面的ON/OFF开关逐段检查故障点,在中间任一站点(我一般选择中间位置)将DP插头拨到ON,如果前段不报警,说明故障点在后端,通过这种方法逐渐压缩故障范围。
2、检查DP插头接线、检查电缆。
3、更换DP插头、电缆实验。
4、以上检查不能消除故障,考虑降低总线波特率。
(补充一个现场解决的问题,末站或后几站报警,检查完报警站的插头、电缆没问题,就应该检查前面站的插头接线是否松动,我遇到过两次这样的问题,都是因为前端站插头接线松动造成末站报警。
如果生产线较长,站点较多,可以临时降低波特率,待停机后全面检查全线插头接线。)
5、通过阅读模块诊断信息判断故障原因。
以上是现场检修的一些方法。

如果BF故障经常性发生,从设备运行稳定性来说,需要考虑:
6、是否电磁干扰,检查接地是否牢固,接地体是否合格。
7、增加中继器 6ES7 972-0AA01-0XA0(成本较高)
8、增加RS485有源终端 6ES7 972-0AD00-0AA0(成本较低)
9、如果从站较多,可考虑增加总线路数。
(对于7、8两项,我公司已在部分机台安装,效果明显改善)