回复:菜鸟有问题求助老鸟(关于CBP板通讯的问题)

小沟

  • 帖子

    242
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2007-06-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-27 21:35:19

0楼

quote:以下是引用菜鸟也疯狂在2009-09-26 14:25:57的发言:
呵呵,多谢枫之林大哥的回答,另外我在HW里组态CBP板(6se7090-0xx84-0ff5),硬件目录下有类似std... ppo1...ppo2...之类的模块,我应该选那一个?貌似模块上没有说明,说明书里也找不到,是不是根据需要来选?
还有我看到有些实例里PLC与变频器的通讯范围(也就是输入输出地址)与程序里的不一样,比如硬件组太里开始地址是560,到了sfc里面却变成了230,这是怎么转换的,有什么公式? 新手,期待高手指教!

如果应用比较简单,不需要通过CBP2进行参数读写,可以选0PKW的模块,如PPO4有6个PZD,所谓PZD就是CPU315-2DP和CBP之间对应的数据区,它只是个I/O通道,具体传输哪些数据,取决于变频器的参数设置,比如:你可以设置变频器控制字的每个位取自接收到的PZD的哪个位,也可以设置将状态字、实际速度、电流等值发送到哪个PZD。你可以看一下功能图120和125