发布于 2009-09-28 15:42:45
1楼
采用PROFIBUS或Ethernet方式进行数据同步时,需要在OB1或OB35(定时中断组织块)当中调用FB101,而FB101内部调用了FB104、FC5、FC6,所以您必须手动地将FB104、FC5、FC6插入到项目当中,插入的方法是:在程序中调用一次,再将这条语句删掉。
参见这个帖子: