回复:屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?

祝福是最美的

  • 帖子

    686
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-02-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-28 18:52:01

0楼



接地就好比城市里的排水管道。产生的静电就好比是排水管道里的水。
管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
1、管道的管径要大,就像接地极、接地线要粗。
2、管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地。也就是单点接地。
3、管道内的水不是均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口皆可能放在水多的地方,这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。


理解了排水管道的道理,自然就会如何搭接自己系统的接地系统了。