不知这样是否有问题?
有问题。
1.无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
2.设置输入为两线制电流,则电流是流出模块。
3.采用隔离栅或隔离单元等均对传感器为四线制。模板设置也应四线制。