发布于 2009-09-29 10:06:14
4楼
软冗作系统主备切换时间=故障检测时间+DP从站切换时间+数据传输时间
首先要备CPU要检测主CPU的状态,而数据传输是检测的基础。这种情况最差的时候需要1S钟的时间(和故障发生的时间有关系),然后备CPU切换成主CPU,执行主CPU的程序,然后新的主CPU要重新初始化DP从站的参数,大约每25MS初始化险4个DP从站。
并且CPU还要定时的去读取DP从站的相应状态,这个读取过程也是很费时的。这主要为了从站出现问题时进行主备切换和参数设置。
楼主的情况估计是手动停掉主CPU,然后再进行测试的,这种情况2S钟的切换时间还是比较正常的。