环境温度也是造成功率单元烧毁的一个重要原因。
我从两组数据对比说明一下:
1、我单位一条联动线,有20台6SE7018变频器,有一阶段每月烧毁3-5台变频器,全部功率单元烧毁,最后发现是因为电控箱的空调损坏造成的,将空调修好后,这种故障一年的每月发生。
2、我单位另一条联动线有8台日本住友变频器(55KW),虽然电控箱没有空调,但每台变频器上面有3只NMB轴流风机,保证了足够的冷却风量,故障率一直很低。

不难看出,环境温度对驱动产品的重要性,特别是欧洲的驱动产品一定要做好冷却通风,如果没有空调,可以考虑增加冷却风机增大风量,日本的产品由于一般自身配足够的风机,影响还小一些。
虽然不能解决楼主的问题,但希望在运行中注意环境温度的问题。