估计还是一些连锁信号反馈时间与原来不一致了(设备长时间运行,维护不好会导致传感器信号-特别是一些限位信号反馈延迟)
需要监控程序,仔细分析程序运行情况
我原来碰到过:程序正常运行四年了,突然之间就时不时不是这个阀门无法打开,就是那个阀门无法打开。同事判断CPU坏了,导致输出莫名其妙出错。买了新的装上,问题依旧。最后仔细分析原来:打开过程结束后到位信号没有上传过来(传感器限位块长时间运行偏移),打开信号一直输出,操作员这时又点了关闭按钮,导致关闭输出同时打开也输出