压缩机频繁加减载问题

1176

7

2009-09-30 00:19:07

单位空调压缩机负荷有100%和50%两级,当温度到50%设定温度时(比如26度),减载电磁阀动作压缩机减载为50%,但温度到26.1时,压缩机电磁阀动作,压缩机又加载,出现压缩机频繁加减载,
我想的办法是把加减载温度分设,比如加载温度设为26.5度,减载温度设为25.5度,不知是否能解决此问题。那位高人还有好办法,望指教!!