今天第一次接触S7 200通过RS485与单片机进行ModbusRTU通讯,被S7手册里面的接线说明给气疯了!!!!
S7手册里面自由通信口0中,3脚是RS485的B线,8脚RS485的A线;按手册接上去了单片机愣是通讯不了。试着把A、B线调过来马上就连接上了!咱立刻被雷得无语了......
西门子S7 200手册也太说不过去了吧......
在论坛搜索了一下,愣是没有人认真对待这个问题!
以后用到S7 200的RS485通讯接口的要注意了,RS485的A接3脚,RS485的B接8脚!手册里面的AB是反的!