压力表一般都是12~24伏交直流供电的;
224XP本体上的模拟端口只能输入0~10V信号;
所以压力表输出设定为0~10V就行了,压力表电源可以用PLC上的+24V电源,也可以用变压器降压的交流24V电源。电源的公共点一定要接到PLC的模拟量的M点上。
压力表的0~10V线直接接到224XP本体上的模拟端口即可。