quote:以下是引用Vanilla Coffee在2009-10-04 20:06:10的发言:
我也是这样认为,不过我希望能定量分析一下
在实际工作中,我曾以Profibus方式对直流调速器进行速度给定,结果发现延迟很厉害,没办法在给定位置停下来


当然是有差异的,但楼主所说的现象肯定不是通讯的原因,而是EMC和编程的问题。S7-300的背部总线是187.5k bps,而DP可以达到12M,因此普通I/O的刷新
是不会受到通讯的影响的,除非是使用类似SFC58/59等系统通讯功能块
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download